czy takie działanie uszkadza kartę?
: 15 maja 2011 22:18
autor: blumen
czy możliwe jest uszkodzenie karty NI MYDAQ, gdy używa się programu DMM (digital multimeter) a w nim ustawione mierzenie rezystancji i auto skala, a przyłoży się przewody pomiarowe do baterii 1,5V (zwykły paluszek)??
Zapomniałem się i nie zmieniłem funkcji, nie wiem czy moja karta nie ma teraz jakichś przekłamań.
To jest karta przeznaczona głównie dla studentów, więc może jest zabezpieczona przed taką nieuwagą?
cz takie działanie uszkadza kartę?
: 15 maja 2011 22:45
autor: de80
raczej nie powinno się nic uszkodzić, myDAQ posiada bezpiecznik jest o tym informacja w datasheecie
http://www.ni.com/pdf/manuals/373060a.pdf. a pomiar rezystancji baterii jest wykonywany np. przy sprawdzaniu stanu(zużycia) baterii. rozumiem, że karta działa?
pozdrawiam
cz takie działanie uszkadza kartę?
: 16 maja 2011 08:11
autor: blumen
działa, ale sprawia wrażenie jakby nie działał najniższy zakres napięciowy. Przy kabelkach pomiarowych wiszących w powietrzu pokazuje się wartość od -200mV do + 200mV (skacze / lata). Wiem, że takie mierniki "chińskie", elektroniczne, za 5 zł, to jak się ustawi pomiar rezystancji, a przyłączy się napięcie to szlag go trafia. dlatego z mydaq tez sie boję...
Re: czy takie działanie uszkadza kartę?
: 16 maja 2011 11:55
autor: smiglo
Jeśli zewrzesz wejścia i będą takie cuda to rzeczywiście powód do zmartwienia (bo powinno być 0 V). W przypadku "wiszących" wejść tak może być. A najlepiej weź kolego zasilacz i sprawdź

.
czy takie działanie uszkadza kartę?
: 16 maja 2011 13:07
autor: de80
Testing Your Fuse
To test for a blown fuse, complete the following steps.
1. Using a banana cable, connect the HI (V) and HI (A) DMM terminals.
2. Launch the NI ELVISmx Digital Multimeter (DMM) Soft Front Panel
instrument from the NI ELVISmx Instrument Launcher, located at
Start»All Programs»National Instruments»NI ELVISmx for
NI ELVIS & NI myDAQ»NI ELVISmx Instrument Launcher.
3. Select the Resistance mode.
4. Set the Range to 200 Ω.
5. Click Run.
6. If the fuse is blown, the display will show +Over, indicating a
disconnected circuit path. Replace the fuse and complete the procedure
again.
czy takie działanie uszkadza kartę?
: 29 maja 2011 19:57
autor: blumen
czyli wszytko mam sprawne

Dzięki za pomoc i zainteresowanie.